找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 376|回复: 0

DS-K2210梯控接线配置指导

[复制链接]

7

主题

0

回帖

197

积分

管理员

积分
197
发表于 2024-5-20 19:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS-K2210 梯控接线配置指导
1、操作流程(配置流程)
1) 第一步 接线及拨码
2) 第二步 权限下发
3) 第三步 配置
4) 第四步 验证效果
2、操作步骤(配置步骤)
1) 接线及拨码
1 架构及接线说明
说明:以硬件接线为例,电梯实际接线需要与电梯厂家确认!

例 如果分控模块直接对接电梯按键,如下图所示:

说明:
(1) 韦根读卡器需要接入WIEGAND 网口韦根接线线序如下图所示:

(2) 四芯联动线说明
触发紧急按钮时,所有楼层继电器保持闭合状态,所有楼层按钮均有效。
触发消防按钮时,所有楼层继电器保持断开状态,所有楼层按钮均无效。
触发维护按钮时,所有楼层继电器保持断开状态,所有楼层按钮均无效。
2 拨码
分控模块拨码说明
第1-6 位

第7 位预留
第8 位继电器输出NC/NO 状态反转
说明:
(1) 分控模块拨码模式为按键模式情况下,断电时 NO/NC 状态,上电后反转为
NC/NO 状态;按键模式下,需要接NC 和COM,通电后状态变为NO/COM,断
电后可以释放对电梯的控制,无任何安全隐患。
(2) 拨码数值对应关系:3 代表按键模式的1-16 楼,4 代表17-32 楼,以此类推;
11 代表呼梯模式的1-16 楼,12 代表17-32 楼,以此类推;19 代表自动模式的
1-16 楼,20 代表17-32 楼,以此类推;
2) 配置继电器
1 正常场景
访问控制—高级配置—电梯配置,配置梯控对应按钮的继电器功能。
点击“清空配置”,然后把右侧“按键”模块拖入到对应的楼层,如楼层1 拖入按键“1-
1”,全部完全后点击保存。

2 特殊场景
楼层错位场景1
比如同一单元内有-1 楼和1-9 楼,建议:接线1-9 楼对应1-9 继电器,-1 层按钮接第16
继电器,继电器配置拖动如下

场景2,商场楼层如下-1 楼、1 楼、2 楼、2B 楼、3-9 楼,按钮和继电器按顺序接线,
再配置继电器即可。
第三步 权限下发
1 添加主控模块,导入梯控楼层

2 添加人员信息

3 下发权限
按实际楼层下发权限

第四步 验证效果
在读卡器上面刷卡,认证通过后开放第5 层权限,然后在电梯楼层上按键“5”。
会产生事件:普通卡认证通过、按键梯控继电器闭合(可以按“5”键),按键梯控继电
器断开

如果是没有权限的卡,会提示:无此卡号

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|BECKMAN ( 蜀ICP备20004689号 )

GMT+8, 2024-7-27 11:16 , Processed in 0.034783 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表